水电安装施工要求有哪些

智能问答   来自:金螳螂家      2022-08-22

水电安装施工要求:
1、放线定位。水路施工时,可以用墨线来作为基准,也就是放线操作,至少有一条1m高的基准线、一条高约0.4m的低位插座水平线以及一条高1.4m的开关水平线。为了保证两面墙上的高度一致,可以用红外水平仪辅助施工。
2、水路走顶。水路走顶还是走地都可以,并没有相关的规定。虽然水路走顶的成本高,但发生渗漏情况就比较容易维修。
3、冷热水管距离。冷、热两种水管是不能放在同一个槽里的,因为它们的膨胀及收缩率不同,松动之后造成空鼓。因此,冷热水管需要间隔20cm左右。
4、水管开槽深度。水管直径一般是2cm,热水管槽要比管径深1.5cm,冷水管槽要比管径深1cm。
5、水路完工试压。水路完工12个小时后就要进行试压,试压压力为其工作压力的1.5倍,水压一般不会超过0.4兆帕,试压时加压到0.6兆帕即可。加压后20分钟,如果压力下降不超过0.05兆帕,那就是合格的。
6、电线分色。电线分色是基本,否则会造成电路安全隐患,蓝色为零线、红色为火线、黄色或黄绿为地线。
7、线管开槽深度。电线管直径是一般是1.6cm,而线管槽深度要比管径深1.2cm。
8、承重墙内钢筋不可切断。承重墙上开横槽不要超过1米,遇到钢筋也不能切断,否则会影响整个房屋的结构安全。
9、电线接头。电线接头可以采用终端接法、延长接法、分支接法、多芯软线与单股铜线的连接等方法,以免出现电阻过大、断路等问题。
10、强弱电间距。强弱电间距至少要30cm,照明、插座等强电电线不能与网线、电话线、视频线等弱电电线在同一线管中、同一槽内,避免出现信号干扰的情况。